2.1  设备或管道上压力表的布置应便于观察、测量和维修。必要时应设置专用的操作平台或梯子。
    2.2  工艺设备上的测压点开口在气相段。对立式高设备(如塔)顶部压力,可沿塔顶出口管在较低处取压,不一定在设备上开口,以便于维护检修。
2.3  泵出口的压力表应装在切断阀前并朝向操作侧,当开启出口阀门时能观察所指示的压力。
2.4  测量设备的微压或真空或介质有沉淀物时,应使开口的标高低于压力表并尽可能靠近压力表,以减少附加误差或沉淀物进入压力表内。
    2.5  对用于振动设备的压力表,可装在墙上、柱上或仪表盘上,用软管与设备上的取压口连接。
2.6  工艺管道上取压点的位置要注意管道的分支、阀前、阀后,应严格按工艺管道及仪表流程图(PID)要求。



免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,文中内容,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。

34

主题

190

回帖

583

积分

高级会员

积分
583
发表于 2025-5-4 22:01:12 | 显示全部楼层
位置与环境要求
‌便于观察与维护‌:安装在操作人员易观察、易更换的位置,表盘高度建议与人视线齐平(约1.5米)或适当高于头部(高压环境);
‌避免不利环境‌:避开辐射热、高温、冰冻、振动区域,确保环境温度适宜、湿度低于80%,且无腐蚀性物质或电磁干扰;
‌垂直安装‌:表盘需垂直于水平面或前倾不超过15°(高压表可倾斜但不超过30°)。