辅助性房间和常规要求的房间的室内空气计算参数            5-3
序号
备注
相对湿度
相对湿度
℃)
%
℃)
%
1
办公室 会议室 值班室
18
NC
≤27*
NC
2
交接班室 休息室
18
NC
≤27*
NC
3
更衣室
16
NC
NC
NC
4
走廊 楼梯间 厕所
14
NC
NC
NC
5
哺乳室 女工卫生室
23
NC
≤27*
NC
6
浴用更衣室
23
NC
NC
NC
7
浴室
25
NC
NC
NC
8
配电室 电缆室
NC
NC
≤38
NC
9
分析室 化验室
18
NC
≤27*
NC
10
恒温恒湿分析化验室
22±1
55±10
24±1
55±10
11
包装纸带库 工具间
10
NC
NC
NC
12
汽车库 水箱间 阀门室
5
NC
NC
NC
13
消防车库
10
NC
NC
NC
14
汽车修理间
16
NC
NC
NC
15
仪修间 电修间
18
NC
≤27*
NC
16
成品包装间
16
NC
≤27*
NC
17
电梯机室
NC
NC
≤38
NC
18
制冷站 换热站
16
NC
≤38
NC
19
空调机室 通风机室
16
NC
≤38
NC
                                                                     续表5-3
序号
备注
℃)
相对湿度
%
℃)
相对湿度
%
20
常规仪表控制室
20
40~70
≤27
40~70
21
DCS控制室 计算机室
22±2
55±10
24±2
55±10
22
压缩机房 泵房
5
NC
NC
NC
23
电气仪表、玻璃仪器库
5
NC
NC
NC
24
酸库 化学品库
5
NC
NC
NC
    注:①表中*为工艺提出要求或设有舒适空气调节设计时的数据,否则为NC即不控制。