2.1.1 编制工程设计规定 2.1.2 配合管道设计专业和装置布置专业,对需要进行“管道研究”的关键性管系进行柔性审核和判断。必要时,对管系走向(或具体形状)、关键性管架(或约束)提出修改建议。 2.1.3 在有设计模型的情况下,本专业负责人(或指定设计人)应与管道设计专业负责人(或指定设计人)一起审查管道设计模型和管道布置草图,确定具有较大热位移的管系,并参照管道应力专业“管道柔性设计规定”列出管系柔性与应力计算索引表。据此接受应力计算与管段草图进行正式的应力计算与分析,向有关专业提供计算与分析结果,并对超过许用应力(或载荷)范围的内容提出修改建议。 2.1.4 在没有设计模型的情况下,由本专业负责人根据有关文件和图纸资料,提出应力分析管系表,并征求管道设计专业负责人,工艺系统专业负责人,设计经理的意见后正式确认。据此接受应力计算管段草图,进行正式的应力计算与分析,将结果提供有关专业,并对超过许用范围的内容提出修改建议。 2.1.5 针对管道布置草图开展特殊管架设计工作。向管道设计专业,有关设备专业提出管架方位、载荷、支承型式等内容的条件图。
|