管道器材 1 管子 管子使用于管道系统的直管段部分。 2 弯头、弯管和虾米弯 (1) 改变管道走向一般用弯头;如果可行,也可用弯管和虾米弯来代替。 (2) 可用下面的管子在现场进行冷弯来代替弯头。 a. 碳钢管 等于或小于NPS 1-1/2″ b. 不锈钢、铁合金及非铁合金钢管 等于或小于NPS 1″ 弯管曲率半径一般是公称外径的4到6倍,同时要考虑壁厚的减薄。 (3) 用管子制造的虾米弯可用于以下情况: a. 单焊缝虾米弯适用于无压力敞开式管道系统,如空气压缩机进口管道和放空管道。 b. 多焊缝虾米弯适用于直径大于24″、压力等级小于ANSI 300 磅的公用物料管道和钢制污水管道。 (4) 除设计要求用短半径弯头外,一般用长半径弯头。 3 异径管 (1) 管道尺寸变化通常用异径管。 (2) 异径管的选用应按照“管道材料等级规定”。 (3) 同心或偏心异径管的选择应根据使用条件考虑。 4 支管连接 (1) 管道的支管连接应采用三通、半管箍、管嘴或开口焊等。 (2) 支管连接的选用应按照“管道材料等级规定”。 (3) 当采用开口焊时,支管与主管之间的夹角不应小于45°。 (4) 当采用开口焊时,如果管子壁厚不能承受压力和热应力时,在开口的一定范围内采用补强板。开口补强按照“管道材料等级规定”。 5 法兰 (1) 管道上法兰的使用仅限于与设备法兰管口、在线管道元件(如阀门、过滤器、仪表)等的连接。 (2) 在下列情况下也应提供法兰。 a. 经常需要拆除的管道。 b. 除法兰连接外,不能采用焊接或其它形式连接的塑料、非金属、铸铁管或衬里管道等。 6 阀门 (1) 按照P&ID和UFD的要求,阀门用于切断管道系统、控制流量等情况。 (2) 除工艺或机械设计其它要求外,公称直径等于或大于NPS 2″、压力等级等于或小于ANSI 600 磅的阀门应为法兰连接型式。 7 端部密封 管道端部应使用管帽或盲法兰密封。 8 盲板 应按照P&ID和UFD的要求设置盲板,以使管道系统能完全隔离。 9 过滤器 (1) 应按照P&ID和UFD的要求设置过滤器。 (2) 如果泵和压缩机的进口管道未设永久性过滤器,当管道冲洗时,应在其进口管道上设置临时锥形过滤器或金属网。
|