1 电信材料的统计必需具备以下条件: 电信各类设备的配线平面图已基本完成; 电信各类设备的配线系统图已基本完成; 电信各类设备的端子接线图已基本完成; 电信设备的电缆表已基本完成; 其它有关的设备安装大样图已基本完成。 2 电信材料统计方法: 2.1 各种电信设备之间的连接电缆(或电线)的统计: 由于电信配线平面图上已表示了各种电信设备间连接电缆的走向,则从图上测量每根电缆(或电线)的长度,该长度包括敷设路径平面发生变化的引上引下部分。 电信设备连接电缆因功能不同,而电缆的品种、规格及容量亦不同,在统计电缆数量时,应分门别类,避免漏项。 2.2 电缆分线用的各种接线(分线)箱的统计 由于电信配线平面图上已表示了各种电缆分线用的各种接线(分线)箱的具体位置,则可从图中直接测算电缆接线(分线)箱的详细数量。 2.3 保护电缆用的各种管材的统计 根据电信配线平面图上各种电缆走向设计,图中已表示电缆保护管的类型及规格,则从图中直接测算各种管材的详细数量。 2.4 电缆(或电线)敷设涉及设备安装时的支撑材料统计 设备安装的支撑材料有时在设备安装大样图上可测算出,有时是根据设计说明的要求测算; 电缆(或电线)在穿管沿墙(或工艺管廊外侧)敷设时的支撑材料测算:根据设计图中电缆(或电线)走向,每隔1.5-2米做一个支架,每个支架使用0.3-1.0米长度的角钢,角钢规格一般视支撑电缆的数量选用30x30x3或40x40x4的等边角钢。 电缆(或电线)在穿管埋地敷设时保护管的测算:直接从设计图中测算。 2.5 防爆软管及防爆管接件的材料统计 安装在爆炸危险区的电信设备所需的防爆软管可直接从配线平面图或配线系统图中测算;而防爆管接件则从配线平面图中测算,且测量时不仅要考虑电缆保护管走向的平面关系,还应考虑电缆保护管走向的立面关系。防爆软管接件规格还应注意标明内(外)螺纹。 此外,防爆材料的选型,还应根据国家标准,选择与设备相适应的防爆等级产品。 2.6 当电信材料以长度单位表示时,应注意图幅与实际的比例关系,并在测算归类汇总后均应取整。
|