附属构筑物
    1  阀门井
    1.1  地下管道上的阀门应设在阀门井内,阀门井的选型及井室高度应便于操作及维修, 阀门井应为钢筋混凝土结构,并应采取防渗漏措施。
    1.2  阀门井不宜设在道路上,井盖应高出地面0.05m~0.1m。寒冷地区应有防冻措施。
    1.3  阀门井规格按照本公司《阀门井规格尺寸选用规定》S-A17执行。
    2  仪表井
    2.1  地下管道上的仪表一次元件应设在仪表井内,仪表井的规格尺寸应按照仪表专业要求的仪表安装条件确定,并应便于操作及维修, 仪表井应为钢筋混凝土结构。
    2.2  仪表井不宜设在道路上,井盖应高出地面0.05m~0.1m。寒冷地区应有防冻措施。
    3  消火栓井
    3.1  厂区及装置区宜采用地上式消火栓,寒冷地区如采用地下式消火栓,应设在消火栓井内并应有防冻措施。消火栓井应为钢筋混凝土结构。
    3.2  消火栓井的尺寸规定如下:
    (1)  消火栓出水接口的中心至井内壁的距离不应小于0.2m;栓口至井盖的距离宜为0.2m~0.4m。法兰接管的法兰距井壁不应小于0.3m。
    (2)  消火栓井内同时设置阀门时,井直径不应小于1.2m。
    3.3 消火栓井不宜设在道路上,井盖应高出地面0.05m~0.1m。寒冷地区应有防冻措施。
   